Kiedy stosować zbiornik buforowy w instalacji z pompą ciepła? Magazyn z zasadami

Czas ten jest zapisany w regulatorze pompy ciepła. W tym czasie musi być zapewniony odbiór ciepła oddawanego przez pompę ciepła do systemu grzewczego. Z wartości minimalnego czasu pracy wynikają: wymagana objętość wody oraz minimalny przepływ, który podawany jest w dokumentacji urządzenia i należy go bezwzględnie przestrzegać.

zbiorniki buforowe

Minimalna objętość wody w instalacji grzewczej uzależniona jest od maksymalnej mocy grzewczej pompy ciepła i zaleca się, aby minimalna objętość wody pomiędzy źródłem ciepła i przewodami rozprowadzającymi wynosiła 3 l/kW mocy grzewczej (rys. 1).

W pompach ciepła typu powietrze-woda jako maksymalną moc grzewczą pompy należy brać wartość z okresu letniego! Jeżeli objętość wody w obiegu grzewczym nie jest wystarczająca, aby zapewnić minimalny przepływ dla przewidzianego minimalnego czasu pracy, stosuje się zbiorniki buforowe wody grzewczej.

W instalacjach o większym zładzie wody, jak na przykład ogrzewanie podłogowe lub ścienne, możliwa jest również praca pompy ciepła bez zbiornika buforowego. W takim przypadku w celu utrzymania minimalnego przepływu do instalacji włączany jest zawór by-pass (rys. 1).
Konieczne jest jednak zachowywanie wymaganej objętości wody i zachowanie wystarczającej odległości od pompy ciepła (pojemność rur).

zbiorniki buforowe

Według wzoru

Natężenie przepływu wody grzewczej V w instalacji łatwo jest obliczyć z prostego wzoru:

V = Q*860/ΔT.

Wystarczy znać wymagane zapotrzebowanie na energię cieplną analizowanego obiektu Q oraz spadek temperatury ΔT pomiędzy zasilaniem a powrotem z instalacji grzewczej. Współczynnik obliczeniowy 860 występujący we wzorze jest zaokrągleniem odwrotności ciepła właściwego wody, które wyrażone jest w [kWh/(kg * K)] – dokładnie jest to 1/0,001164.

W praktyce okazuje się, że instalacje grzewcze płaszczyznowe, czyli np. podłogówka, mogą w większości przypadków współpracować z pompami ciepła bez zbiornika buforowego (konieczne obliczenie przepływu i zawór by-pass), natomiast instalacje oparte o grzejniki charakteryzują się mniejszymi wymaganymi natężeniami przepływu wynikającymi z większego schłodzenia wody grzewczej między zasilaniem a powrotem (mniejsza ΔT). Jeśli wymóg pojemności instalacji grzewczej i minimalnego natężenia przepływu nie może być spełniony, należy zastosować zbiornik buforowy. Pełni on dwie funkcje:

Jedna myśl na temat “Kiedy stosować zbiornik buforowy w instalacji z pompą ciepła? Magazyn z zasadami

  • 1 października 2017 o 12:02
    Permalink

    Jeżeli artykuł odnosi się do pomp bez medulacji mocy to jak wygląda sprawa buforów dla pomp modulowanych ?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij