Kiedy stosować zbiornik buforowy w instalacji z pompą ciepła? Magazyn z zasadami

Zbiorniki buforowe łączone szeregowo

Korzystniejsze pod względem ekonomicznym i energetycznym, lecz bardziej wymagające od strony hydraulicznej, jest zwiększające objętość systemu grzewczego włączenie szeregowe zbiornika buforowego. Zbiorniki buforowe włączane szeregowo mogą być po stronie zasilania (rys. 3) lub powrotu (rys. 4). Ponieważ zbiorniki te łączone są hydraulicznie w szeregu z instalacją grzewczą, konieczne jest zapewnienie minimalnego natężenia przepływu w instalacji poprzez wbudowanie zaworu by-pass. Zawór ten zostaje ustawiony w taki sposób, aby zapewnić minimalny przepływ przy zamknięciu wszystkich obiegów grzewczych.

Systemy takie zalecane są w instalacjach z jednym obiegiem grzewczym, w pozostałych przypadkach doradza się równoległe włączenie zbiornika buforowego.

Przy włączeniu zbiornika buforowego w obieg zasilania jest możliwość zintegrowania ze zbiornikiem grzałki elektrycznej jako dodatkowego źródła ciepła. Usytuowanie zbiornika buforowego w obiegu powrotu nie oferuje tej możliwości, ale wiąże się z mniejszymi stratami ciepła. Zbiorniki buforowe powrotu stosowane są w celu zwiększenia objętości instalacji oraz wydłużenia czasu pracy sprężarki.

Pojemność zbiornika buforowego

Minimalna pojemność instalacji pomiędzy pompą ciepła i przewodami rozprowadzającymi, która gwarantuje bezpieczną pracę pompy ciepła, wynosi 3 l/kW. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, zaleca się zastosowanie zbiornika buforowego o pojemności przynajmniej 20 l/kW mocy grzewczej pompy ciepła. Jeśli planowana jest eksploatacja pompy ciepła zasilanej energią elektryczną w systemie dwutaryfowym, minimalna objętość zbiornika buforowego nie powinna być mniejsza niż 60 l/kW.

Podsumowując, zbiorniki buforowe stosujemy zawsze, jeśli mamy więcej niż jeden obieg grzewczy oraz jeśli mając jeden obieg grzewczy, niemożliwe są do spełnienia warunki pompy ciepła dotyczące minimalnego natężenia przepływu wody grzewczej, a także gdy instalacja grzewcza jest zbyt małej pojemności wodnej.

dr inż. Paweł Kowalski

Literatura:

* Dokumentacje techniczne firmy Viessmann.
* Viessmann: Podręcznik architekta, projektanta i instalatora – pompy ciepła, Viessmann Sp z o.o., 2013.

Jedna myśl na temat “Kiedy stosować zbiornik buforowy w instalacji z pompą ciepła? Magazyn z zasadami

  • 1 października 2017 o 12:02
    Permalink

    Jeżeli artykuł odnosi się do pomp bez medulacji mocy to jak wygląda sprawa buforów dla pomp modulowanych ?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.